13 Anni 7 Mesi fa #91 da fiore
Problema di comunicazione è stato creato da fiore
Salve
Ho un problema che non riesco capire e ci sto perdendo parecchie ore senza riuscire a trovare soluzione

Ho delle apparecchiature collegate tramite un bus RS485 con protocollo Modbus sono in totale 12 slave, alla fine della linea ho un convertitore Moxa (RS485/232) e successivamente la mia supervisione.
Dall’altra parte è correttamente terminata con la sua resistenza.

Dopo alcuni giorni di funzionamento succede che il mio master non comunica piu con i slave ma se spengo e riaccendo il mio convertitore Moxa tutto si mette a funzionare di nuovo, anche se alcune volte devo spegnere tutto per far ripartire la comunicazione.

Sentendo i vari costruttori, devo dire che tutti si sono lavati le mani dicendo che non era un problema loro, non so piu cosa guardare, qualcuno ha qualche idea che causa tale problema
Grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
13 Anni 7 Mesi fa #92 da roby
Risposta da roby al topic Problema di comunicazione
ciao Fiore
visto cosi non avrei idea di cosa potrebbe essere, magari cercherei ad analizzare il problema a pezzi se è possibile e se già non fatto, prova collegare un solo slave sulla rete Rs485 io partirei da quello piu vicino al convertitore Moxa.
Se dopo un paio di giorni di funzionamento non ho problemi passerei a collegare il secondo e cosi via fino ad avere la rete con tutti i miei slave.
facci sapere come va anche perché la questione mi incuriosisce parecchio visto la tipologia del problema descritto

ciao Roby

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • fiore
  • Avatar di fiore Autore della discussione
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Di più
13 Anni 7 Mesi fa #93 da fiore
Risposta da fiore al topic Problema di comunicazione
ciao roby
è una prova che in parte avevo gia fatto ma vista la situazione credo che la rifarò in modo metrologico per capirci qualcosa.
Ti informo sui risultati che ottengo
Grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
13 Anni 7 Mesi fa #94 da cisco
Risposta da cisco al topic Problema di comunicazione
ciao
io ho avuto un problema molto simile a quello che descrivi, dopo parecchie prove si è capito che era causato dai disturbi che mandavano in tilt uno slave della rete.
risolto con aggiornamento del FW di tale apparecchiatura

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • fiore
  • Avatar di fiore Autore della discussione
  • Offline
  • New Member
  • New Member
Di più
13 Anni 7 Mesi fa #95 da fiore
Risposta da fiore al topic Problema di comunicazione
ciao Cisco
la questione che sollevi mi interessa molto, questo perche era una ipotesi che avevo sollevato con un fornitore coinvolto nel mio sistema.
Ma lo stesso esclude questa possibilità dicendomi che è impossibile un problema del genere.
Mi puoi dare maggiori dettagli riguardo al tuo problema
grazie

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
13 Anni 7 Mesi fa #96 da cisco
Risposta da cisco al topic Problema di comunicazione
ciao fiore
sinceramente c’è poco da dire a riguardo, sto parlando di un caso dove avevo una rete fatta con degli inverter tramite RS485 e protocollo Modbus.
Mi succedeva che per causa dei disturbi sulla suddetta rete, un azionamento tra quelli presenti in modo random tra quelli presenti andava in tilt e teneva la rete bloccata.
La soluzione è stata risolta aggiornando oil FW degli azionamenti sulla rete.
Nel mio caso pero dopo alcune prove e test il costruttore mi ha dato subito il FW aggiornato
Spero di esserti stato d’aiuto